中性点不接地系统电压不平衡的几种现象分析(申请加精)

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-12-11 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

该用户从未签到

发表于 2007-12-11 15:27:00 | 显示全部楼层
最好能附上图

该用户从未签到

发表于 2007-12-11 15:03:00 | 显示全部楼层

给我看看

点评

没图表,如果能图文并茂就更好了  详情 回复 发表于 2016-10-22 12:12
  • TA的每日心情
    开心
    2011-7-22 10:46
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2007-12-11 12:11:00 | 显示全部楼层

    看看吧

  • TA的每日心情
    开心
    2011-7-22 10:46
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2007-12-11 12:32:00 | 显示全部楼层

    不错,真的,我想说以下几点:

    1、变电站发生接地时,我觉得应该由值班员先穿上绝缘靴,带绝缘手套和安全帽,从主变的低压套管的接地相开始检查,到低压母线,母线TV,再到各出线的出口处,确定是不是站内设备接地,不是再拉路。一开始拉路,对站内设备接地不好判断,会延误时间。

    2、应该在TA开口三角处接消谐器,这样可以简单些。

    3、现在的小电流接地系统的出线保护为微机保护,均有零序保护,可以自行判断线路是否接地,很好用的,不用拉路,一旦线路自带的接地保护选不出接地线路,很有可能就是站内设备接地。所以,还是应该先检查站内设备。

    [此贴子已经被作者于2007-12-11 12:49:08编辑过]
  • TA的每日心情
    开心
    2011-7-22 10:46
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2007-12-11 13:14:00 | 显示全部楼层

    另外,我觉得应该重新计算TV的二次侧中性点的击穿熔断器,我觉得它的击穿是错误的,很可能是定值不对.它只应该在二次B相保险熔断后才可以击穿,因为,B相接地点接在B相二次保险之后,当B相二次保险熔断后,TV的二次将失去接地点,这是不允许的,所以在TV二次侧的中性点接了一个击穿保险,目的是当B相二次保险熔断后,为二次侧提供一个新的接地点。也就是说该保险只有在B相熔断器熔断后才可以熔断。楼主所说,一定是该击穿保险选择不当,结果造成二次侧B相与中性点同时接地。

    该用户从未签到

    发表于 2007-12-12 07:56:00 | 显示全部楼层
    看下

    该用户从未签到

    发表于 2007-12-12 15:36:00 | 显示全部楼层
    TV的二次侧中性点的击穿熔断器

    该用户从未签到

    发表于 2007-12-12 16:11:00 | 显示全部楼层
    dddddddd

    该用户从未签到

    发表于 2007-12-13 13:51:00 | 显示全部楼层
    看看