设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9022|回复: 23

高压线路(如10kV)发生接地故障后,对低压线路(如220V或者380V)有什么影响?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-11-19 15:57
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-1-7 16:22:48 | 显示全部楼层
    同意楼上的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-9 21:08
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-1-9 08:28:55 | 显示全部楼层
    长时间不排除接地故障,将造成非故障相电压升高√3倍,对线路设备的绝缘水平有所提高,而且10KV PT容易损坏.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-13 16:17:08 | 显示全部楼层
    高压线路(如10kV)发生接地故障后,对低压线路(如220V或者380V)有什么影响?若长时间没有排除故障,又会 ...
    rainybeing 发表于 2010-12-15 00:16



        不能超两个小时
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2012-1-20 03:29
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-1-13 23:45:36 | 显示全部楼层
    学习,学习!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-14 07:31:32 | 显示全部楼层
    10kV系统中性点不接地,单相接地故障对低压侧无影响
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2013-12-25 14:35
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-1-22 11:57:46 | 显示全部楼层
    回复 1# rainybeing


        对于中性点不接地系统,10kV线路发生接地故障后,主要是会引起中性点位移,接地相电压降低,非故障相电压升高为线电压。虽然设备的绝缘可以基本上保证在发生接地故障后运行2小时,但是,10kV线路主要是配网线路,需考虑该断线路所供电的范围,如果是人口密集的区域,原则上不允许长时间带故障运行,主要是出于安全考虑;其次,由于导致非故障相电压升高,对带电作业的设备绝缘威胁相当大,出于安全考虑,优先与带电作业的工作负责人联系,告知其相关情况,让其暂停或者终止工作;由于电压的升高,对PT的熔断器也是一种考验,长时间在故障情况下运行,有可能导致PT保险熔断,让故障的分析多了一些干扰。
       另外,比较少见的现象是,同杆并架的双回或者多回线路,若其中一条线路接地,也会导致并架的另一回线路出现一定程度的接地现象,如果上级的终端变10kV母线处于并列运行状态,即10kV母线分段012断路器并列两段10kV母线运行,会产生两段母线上都有线路接地的干扰,因为即使断开012断路器,由于同杆并架的线路出现接地,也会反映到母线电压上,出现两段母线电压都有接地现象,干扰故障分析和处理。
       最后,长时间在接地情况下运行,哪怕时间还不到2小时(不知道其他局是什么情况,广东电网10kV线路是让变压器经过渡阻抗接地,零序可以动作切除,主要是考虑到城区人身安全,所以不允许出现线路接地还带故障运行的情况;云南电网10kV部分大多是变压器中性点不接地,可以带故障运行一段时间),对于线路的绝缘也是一种考验,有可能在这段时间内,由于线路本身的绝缘老化,导致绝缘破损,从而将单相接地故障发展为多点接地,导致事故扩大。

    点评

    谢谢指点,非常详细  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:31
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-29 11:26:53 | 显示全部楼层
    学习,学习!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-12-28 09:36
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-12-15 00:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高压线路(如10kV)发生接地故障后,对低压线路(如220V或者380V)有什么影响?若长时间没有排除故障,又会产生什么后果?
    希望高手指教指教啊,谢谢了
  • TA的每日心情
    郁闷
    2012-3-27 19:31
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-1-5 13:13:14 | 显示全部楼层
    对低压线路没有任何影响,虽然10KV配变是YY接线,但低压侧中性点接地,所以没有任何影响,只是时间长了容易中性线容易烧断,烧断后就影响就大了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-29 12:50
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-12-21 15:36:53 | 显示全部楼层
    学习学习,呵呵
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)