发表于 2005-6-16 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

一网吧,电脑400台,采用70铜芯电缆做进出线,零线为35铜芯线。当所以负荷全部投入以后,测得三相相线电流分别为80A、75A、69A,此时的零线电流为150A,并且零线发热,温度很高。

采用重复接地未解决,内线接线正确、变压器接地完好,请高手指点。

  • TA的每日心情
    开心
    2013-3-28 19:47
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2005-6-20 06:49:00 | 显示全部楼层
    最好测量一下六角图,看看分配负荷情况。
  • TA的每日心情
    开心
    2013-12-4 20:00
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2005-6-26 10:46:00 | 显示全部楼层
    可能跟网吧的负荷性质有关系。如果真的是接地和接线都没有问题,只能加粗零线了。我一贯反对零线比火线细的做法。

    该用户从未签到

    发表于 2005-9-4 19:49:00 | 显示全部楼层

    我也来谈谈我的看法,大电流接地系统的主要目的是为了平衡三相不平衡电压,在正常运行的情况下,中性点(也就是零线上)的理想电流应该为零,当然实际情况有点电流但也应该不大,这么大的零序电流是不是你的设备上存在接地情况?当然接地电阻比较大。另外请教下楼上的高手,两相负载用了同一相电源,引起极大的不平衡,但一看如果这样中性线电流将达到200A是怎么算出来的?请高手指点哈

    郁闷,第一次发贴居然来一句:本论坛设置了新注册用户 20 分钟内不允许发贴。

    我狂晕

    该用户从未签到

    发表于 2005-8-30 18:35:00 | 显示全部楼层
    对于这类型的负荷规程有规定零线必须和相线一样.
  • TA的每日心情
    开心
    2014-5-31 07:58
  • 签到天数: 388 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2005-9-20 19:09:00 | 显示全部楼层
    原因可能有两方面:一)火线、零线标识错误,造成火零错位;二)零线接地电阻值超标,造成零线电流增大。但不知各相电压如何?

    该用户从未签到

    发表于 2017-2-14 15:27:27 | 显示全部楼层
    如果三相平衡零线电流还是很大.零线发热严重 。主要是三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。 同时长时间零线电流过大还会有火灾隐患. 可以用东莞市和衡源电气的HHYLX零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-24 22:08
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-4-24 22:23:33 | 显示全部楼层
    一起学习学习