设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: dds666

关于电压无功九区图的   [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

该用户从未签到

星币
3328 元
0
贡献
90 点
精华
0
帖子
137
发表于 2010-4-4 15:37:58 |显示全部楼层
厉害,高手!小弟学习了
友荐云推荐

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

该用户从未签到

星币
1647 元
0
贡献
1430 点
精华
1
帖子
682
发表于 2010-5-5 20:10:51 |显示全部楼层
谢谢了,学习中

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

  • TA的每日心情
    无聊
    2011-6-13 08:52:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    738 元
    0
    贡献
    68 点
    精华
    0
    帖子
    120
    发表于 2010-5-6 09:22:24 |显示全部楼层
    不错            好

    使用道具 举报

    Rank: 10Rank: 10Rank: 10

    该用户从未签到

    星币
    5328 元
    0
    贡献
    4960 点
    精华
    0
    帖子
    1502
    发表于 2010-8-24 00:52:33 |显示全部楼层
    图中,横轴为功率因数,纵轴为控制侧电压。阴影部分为强投强切的动作区域。ΔUQ为电容器电压调整率。这样主变的运行状态可以映射到图中。电压的限值与功率因数的限值将图分成9个区域。第九区电压合格,功率因数也合格是调节的目标区域。在这个基础上,加上强投强切的区域,将区域划成11个区域。每个区域分别阐述如下。
            区域1:系统状态为电压低、功率因数低。在这种状态下,投电容器将提高功率因数、并将升高电压。调分接头可升高电压。通过调节分接头和投电容器都可升高电压,但投电容器还可补偿无功。根据结论c,如有可投的电容器,并投电容器后功率因数向合格的方向调节,投电容器。否则调整分接头升压。
            区域2:系统状态为电压合格、功率因数低。在这种状态下,仅可考虑投电容器。如有可投的电容器,并投电容器后功率因数向合格的方向调节,投电容器。
            区域3:系统状态为电压高、功率因数低。在这种状态下,如投电容器,电压将升高,进一步破坏电压不合格的程度。应调分接头降电压。
            区域4:系统状态为电压高、功率因数合格。在这种状态下,考虑调整分接头进行降压。
            区域5:系统状态为电压高、功率因数高。在这种状态下,切电容器可降低功率因数、并可降低电压。调节分接头可降压。通过调节分接头和切电容器都可降低电压,但切电容器还可平衡无功。根据结论c,如有可切的电容器,并切电容器后功率因数向合格的方向调节,切电容器。否则调分接头升压。
            区域6:系统状态为电压合格、功率因数高。在这种状态下,仅可考虑切电容器。如有可切的电容器,并切电容器后功率因数向合格的方向调节,切电容器。
            区域7:系统状态为电压低、功率因数高。在这种状态下,如切电容器,电压将降低,进一步破坏电压不合格的程度。应调分接头升电压。
            区域8:系统状态为电压低、功率因数合格。在这种状态下,考虑调整分接头进行升压。
            区域9:系统状态为电压合格、功率因数合格。在这种状态下,是运行目标状态。
            强投区域:这个区域的特点是电压低于电压下限减ΔUQ,并且分接头无法调节。如预测投入电容器后,不会向变压器的电源侧倒送无功,进行强投。
            强切区域:这个区域的特点是电压高于电压上限加ΔUQ,并且分接头无法调节。进行强切。

    使用道具 举报

    Rank: 10Rank: 10Rank: 10

    该用户从未签到

    星币
    5328 元
    0
    贡献
    4960 点
    精华
    0
    帖子
    1502
    发表于 2010-8-24 01:01:16 |显示全部楼层
    4\9\8区功率合格
    6\9\2区电压合格
    5\4\3\区电压高
    7\9\2区电压低
    5\6\7区功率高
    3\2\1区功率低

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1050 元
    0
    贡献
    507 点
    精华
    0
    帖子
    53
    发表于 2010-9-14 22:32:37 |显示全部楼层
    区域7的解释和图怎么不一样。区域7:系统状态为电压低、功率因数高。在这种状态下,如切电容器,电压将降低,进一步破坏电压不合格的程度。应调分接头升电压。图上是电容器,解释是调节分接头。

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    奋斗
    2012-3-12 20:52:04
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    星币
    1275 元
    0
    贡献
    131 点
    精华
    0
    帖子
    263
    发表于 2010-11-27 09:50:55 |显示全部楼层
    好东西!学习啦~谢谢各位前辈赐教!

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    891 元
    0
    贡献
    874 点
    精华
    0
    帖子
    342
    发表于 2010-12-2 19:06:55 |显示全部楼层
    相当牛    !!

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    992 元
    0
    贡献
    469 点
    精华
    0
    帖子
    1
    发表于 2011-3-15 09:25:33 |显示全部楼层
    初学者 很小白的问句 投并补电容器 无功 和 电压怎么变化 ??? 虚心求教

    使用道具 举报

    Rank: 2

    该用户从未签到

    星币
    17 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    1
    发表于 2011-5-21 20:37:22 |显示全部楼层
    谢了,很好,不过区域5最后可能是笔误了,应该是:否则调分接头降压。

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    关闭

    星光播报

    【电动机能效的现场评估 电能质量影响分析】网络研讨会!
    评估电动机能效,分析电能质量。参与更有好礼送
    时间:2017年05月09 日10:00 - 11:00;
    QQ群:80288472
    期待你的到来。

    查看 »


    • 论坛负责:010-58470278 客服QQ 客服QQ        广告直拨: 岳小姐  010-52898474,18910574558 点击这里给我发消息
    • Copyright © 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved     客服邮箱:chenyunxia@bjxmail.com
      京ICP证080169号 京公网安备:1101052752 京ICP备09003304号  电子公告服务专项备案

      GMT+8, 2017-4-29 17:35 , Processed in 1.339256 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

    回顶部