我想知道 电流互感器和变压器工作原理一样 可为什么电流互感器一次侧电流决定二次 [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-3 19:07:01
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    星币
    1077 元
    0
    贡献
    492 点
    精华
    0
    帖子
    49
    发表于 2004-12-5 23:37:00 |显示全部楼层

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1188 元
    0
    贡献
    495 点
    精华
    0
    帖子
    26
    发表于 2004-12-6 14:31:00 |显示全部楼层
    因为电流互感器采用减极性标注

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1058 元
    0
    贡献
    484 点
    精华
    0
    帖子
    47
    发表于 2004-12-6 18:04:00 |显示全部楼层

    什么叫减极性标注啊?

    还有我觉得变压器的工作原理应该类似如电压互感器而不是电流互感器!

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    981 元
    0
    贡献
    466 点
    精华
    0
    帖子
    10
    发表于 2004-12-7 16:33:00 |显示全部楼层
    主变压器负荷如果无限增大的话,主变还带得动吗?

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1131 元
    0
    贡献
    502 点
    精华
    0
    帖子
    68
    发表于 2004-12-7 18:01:00 |显示全部楼层
    减极性标注只是接线方式吧

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1025 元
    0
    贡献
    478 点
    精华
    1
    帖子
    37
    发表于 2004-12-7 20:26:00 |显示全部楼层
    减极性就是要保证一二次侧电流同相位

    使用道具 举报

    Rank: 8Rank: 8

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-2-19 11:00:54
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    星币
    2258 元
    0
    贡献
    1192 点
    精华
    0
    帖子
    648
    发表于 2004-12-7 21:07:00 |显示全部楼层
    互感器二次测阻抗是固定的,变压器二次电流是随负载而变的,变压器二次负载很不固定。

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1189 元
    0
    贡献
    562 点
    精华
    0
    帖子
    105
    发表于 2004-12-7 21:35:00 |显示全部楼层

    电流互感器一次绕组串接在电流回路中,因其一次绕组匝数很少,其阻抗相对负荷阻抗很小,同时二次侧电流对一次是去磁作用,减小一次阻抗,根据欧姆定律可知回路电流主要由负荷决定,二次电流对一次电流有影响但很有限。变压器是并入电源的,一次电流完全由其阻抗决定,故二次电流能决定一次电流。如还不懂发邮件GYYYHT@163.COM,如已懂请发份技术资料已示感谢。

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-3 19:07:01
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    星币
    1077 元
    0
    贡献
    492 点
    精华
    0
    帖子
    49
    发表于 2004-12-9 09:40:00 |显示全部楼层
    首先谢谢gyyyht师傅 我还不太懂 请问 电流互感器为什么能在短路时运行?是因为磁通密度低?还是内阻抗高?还是?

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1189 元
    0
    贡献
    562 点
    精华
    0
    帖子
    105
    发表于 2004-12-9 20:23:00 |显示全部楼层

    电流互感器的二次电流对一次电流的励磁起去磁作用,而一次电流取决于线路负荷,去磁作用导致铁心磁场强度减小,二次绕组感应电势减小,当二次去磁几乎抵消一次励磁时达到稳定。此时二次电流与一次电流之比近似等于二次绕组与一次绕组匝数之比,这就是电流互感器的原理。因为平衡时二次感应电势已经很小,故短路电流也很小,可以短路运行。与变压器不同的时,变压器二次电流的去磁导致一次感应电势减小,但一次接的是无穷大电源,电压不会衰减,导致一次电流增大,进而抵消二次去磁,这也是变压器的能量交换原理。问题虽小,却涉及到了很多基本原理,外延很广。