    求助! 值长让我写个事故预想!就是#×2YH二次侧F××空开跳闸的事故预想!

    评分

    参与人数 1星币 +60 收起 理由
    shuishuishui + 60 欢迎。

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-8-4 22:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-2-14 21:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
    注意一些设备失去测量电压的处理,调速器很重要,会切跟踪机频,遇到导叶反馈卡涩可能会把导叶开到顶,用分段法查找故障。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-8-4 22:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-2-15 19:38:57 | 显示全部楼层
    《D2水轮机调速系统安装调试、运行、维修、故障诊断及处理.pdf》电子书里有点介绍。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-2-17 11:05:15 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-8 11:54
  • 签到天数: 190 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-2-24 21:54:29 | 显示全部楼层
    下一下电子书看看
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-4-21 21:07
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-3-7 23:05:22 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-28 10:56:00 | 显示全部楼层
    应该先搞清楚YH之后的负荷有些啥,比如送励磁,会导致励磁调节器切换,送调速器会影响机频测量,送保护,会闭锁相关保护,理清了负荷之后,才可以做进一步事故预想