    设若有一新投断路器启动,我们会拉合上级开关对其充电三次。那么可以直接通过拉合这一新断路器来充电启动吗
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-5 21:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-1-5 21:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
    快来大神呀
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-2-12 18:32:51 | 显示全部楼层
    一般选择拉合本开关,步骤:先空出一条母线后,投入分段开关充电保护,拉合待启动开关三次,如开关保护带方向,还要带负荷保护做向量。