设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)
查看: 3904|回复: 12

调度通信中断,查不出原因了   [复制链接]

Rank: 4

该用户从未签到

星币
225 元
0
贡献
6 点
精华
0
帖子
28
发表于 2016-8-18 17:34:57 |显示全部楼层
本帖最后由 w7721858 于 2016-8-18 17:37 编辑

调度通信中断,查不出原因了,电力猫到PCM线没问题,猫上的调的协议也没问题,4线打环调度说好像是通道中断,通道应该没问题,因为其他一个给调度的通着呢,让信通公司远程看了PCM说是也没告警和故障,现场的PCM也没告警和故障,那位高人帮帮我?谢谢了

点评

史子东  视频tysurl.com/psOTlV 海外直播tysurl.com/Us5gJ9 小人都想扮成君子,可见君子是受人尊重的;荡妇也想装成淑女,可见淑女是受人喜爱的;现在连朝鲜都想炫耀自己民a主,可见...  发表于 2016-9-19 17:53:18
友荐云推荐

Rank: 5Rank: 5

  • TA的每日心情
    难过
    2016-10-13 11:45:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    304 元
    0
    贡献
    29 点
    精华
    0
    帖子
    27
    发表于 2016-8-22 09:23:19 |显示全部楼层
    软件问题吧,

    使用道具 举报

    Rank: 4

    该用户从未签到

    星币
    225 元
    0
    贡献
    6 点
    精华
    0
    帖子
    28
    发表于 2016-9-1 22:22:39 |显示全部楼层
    软件数据也没丢,真是

    使用道具 举报

    Rank: 5Rank: 5

  • TA的每日心情
    难过
    2016-10-13 11:45:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    304 元
    0
    贡献
    29 点
    精华
    0
    帖子
    27
    发表于 2016-9-12 21:01:41 |显示全部楼层
    看是那家公司的软件,很早以前的远动机规约BUG不少。

    使用道具 举报

    Rank: 5Rank: 5

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-8-29 19:36:19
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    星币
    244 元
    0
    贡献
    1 点
    精华
    0
    帖子
    60
    发表于 2016-9-19 15:44:53 |显示全部楼层
    串口的话先自环下,下调度发个对时报文看自己能不能收到,确定线路通道好的再去查其他的

    点评

    lsrkm2009  有道理,需要先从近到远的方式查找问题,先排除前置机和软件故障,在通过通道环接来解决问题。  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:05:59

    使用道具 举报

    Rank: 10Rank: 10Rank: 10

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-18 08:03:02
  • 签到天数: 549 天

    [LV.9]以坛为家II

    星币
    7099 元
    0
    贡献
    38 点
    精华
    0
    帖子
    741
    发表于 2016-9-28 10:05:59 |显示全部楼层
    tang.ds@163.com 发表于 2016-9-19 15:44
    串口的话先自环下,下调度发个对时报文看自己能不能收到,确定线路通道好的再去查其他的

    有道理,需要先从近到远的方式查找问题,先排除前置机和软件故障,在通过通道环接来解决问题。

    使用道具 举报

    Rank: 3Rank: 3

    该用户从未签到

    星币
    39 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    1
    发表于 2016-9-28 15:11:11 |显示全部楼层
    应该是用的模拟通道,四线制的,不知道你这边通讯断的是市级调度还是省级调度。从方法上讲可以用换回的方式,站里可以现在远动机下口防雷器外端环回,或者直接在配线架上环回,让调度看报文;靠谱点的话让调度环回,自己看。但是可以用博士头、USB转485通讯线、笔记本先自己接收一下远动机的报文。对于101/104协议是要先建立链路的,可以用笔记本对远动机发建立链路的报文试试。。。。

    使用道具 举报

    Rank: 4

  • TA的每日心情
    开心
    2013-5-26 07:34:56
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    56 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    37
    发表于 2016-10-4 17:50:08 |显示全部楼层
    最好把整个系统说清楚,PCM是通过光设备的2M口连的的吗?2M线如果发信号的线有问题,PCM是没有告警的,能否把2M端口自环一下看看

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-5-6 15:54:59
  • 签到天数: 67 天

    [LV.6]常住居民II

    星币
    931 元
    0
    贡献
    24 点
    精华
    0
    帖子
    333
    发表于 2016-10-8 12:30:58 |显示全部楼层

    使用道具 举报

    Rank: 3Rank: 3

  • TA的每日心情
    难过
    2017-2-4 10:48:10
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    29 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    25
    发表于 2016-11-7 11:36:28 |显示全部楼层

    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    关闭

    星光播报

    第二届电动汽车及充电基础设施建设运营高峰论坛
    北极星携手国网电动汽车服务有限公司共同主办。等你参加
    时间:2017年7月20日-21日

    查看 »

    回顶部