发表于 2016-7-26 20:10:38 |显示全部楼层
除了计划停电外,引起负荷停电还有哪几种类型?

国网(营销/4)272-2016《国家电网公司95598客户服务业务管理办法》第四条

“本办法涉及的95598停送电信息指影响客户供电的停送电信息,分为生产类停送电信息和营销类停送电信息。生产类停送电信息包括:计划停电、临时停电、电网故障停限电和超电网供电能力停限电等;营销类停送电信息包括:客户窃电、违约用电、欠费、有序用电等。”


一、 引起负荷停电的两类工作,备自投试验和倒闸操作



在生产类停电信息中,除了常规的计划停电、临时停电之外,引起负荷停电的还有几种类型。一类是备自投带负荷试验引起的负荷停电,一类是倒闸操作引起的负荷停电。


1.备自投带负荷试验引起负荷停电

3JMyR6fTSK9XR8ereDer0tR0.t1024u.jpg

备自投装置新投或者改造后规定要做带负荷试验。互投两次、自投两次,要对下属供电负荷短时停电三次。


1) 如果变电站为新投,则备自投带负荷试验在有实际负荷出线之前,可以借助电容器组的容性负荷进行,就不会发生对外出线负荷停电。


2)如果变电站为改造,则备自投带负荷试验会影响下属供电出线负荷。一般安排在负荷低谷时段进行,比如凌晨时段,对供电用户影响小。



2.倒闸操作为停电换电方式引起负荷停电


需要倒换电源的线路属于同一电网片区,运行方式调整可采用合环换电的方式,不会引起供电出线负荷的停电。所以目前正在大力推进配电网络合环换电方式。

VM3b2M69S7eQ1MdJW1V8KbNK.t1024u.jpg

需要倒换电源的线路分属于不同电网片区,需要在倒闸操作期间采用停电换电的方式,会引起供电负荷的停电。

FyVEt2eSftSUY6D0S79gTfKV.t1024u.jpg

1)有备自投装置可缩短停电时间


如果有备自投装置,可以利用备自投装置的自动化来调整运行方式,好处是停电时间比人工手动操作的时间短暂


2)无备自投装置多为10千伏公用线路


配电网线路无备自投装置的情况较多,尤其是公用线路。10千伏公用线路没有标准的接线方式,在运行方式调整的过程中停电换电的方式多种多样。会涉及到相关10千伏线路的短时停电。



二、 倒闸操作应该选择怎样的操作方式呢?



1. 10千伏公用线路停电范围断开点为刀闸或保险,会引起停电负荷扩大


停电范围的断开点是开关,还是刀闸,区别很大。


1)停电范围的断开点是开关


此种情况,直接拉开停电范围的断开点开关、刀闸即可。不会扩大停电范围。

h36WLM479VaLbRQL44TA4PM3.t1024u.jpg


2)停电范围的断开点是刀闸


此种情况有两种操作方式:


A)拉开所有后段配变负荷,然后在拉开断开点刀闸。适用于后段配变负荷不多的情况下,不会扩大停电范围


B)拉开断开点前面最近的开关,然后在拉开断开点刀闸,最后合上最近的开关。此时会扩大停电范围


2. 选择断开点刀闸前面那个开关呢?

9BLdDVfye2VCJ6E26NQFMNBV.t1024u.jpg

1)距离断开点刀闸最近的开关


若操作4#开关,此种方式下扩大的停电范围是最小的,若无配网自动化装置,则配网人员需要到现场进行操作,延长了操作的时间


2)变电站内10千伏线路开关


若操作1#开关,一般来说变电站站内开关可以遥控操作,速度快,但是问题是进一步扩大了停电范围。


一种是停电范围小,操作时间长;一种是停电范围大,操作时间短。也是需要考虑多方面进行权衡的问题。一般来说停电范围越小越好。但是也不能一味的只认停电范围一个因素。在其他因素,比如人员到场时间、配网人员少,权重上升时,也必须考虑。


三、10千伏公用线路联络点设备选择应为开关



10千伏线路倒闸操作,先假设A线路负荷需要停电换电倒换至B线路负荷供电。


1.假设联络点为开关、刀闸的接线方式

e4bE04VXJPfSNDaA407TT9TF.t1024u.jpg

需要拉开A线路的1#开关,再合上A线路与B线路联络点的5#开关。

此时停电范围为A线路。

2.假设联络点为刀闸或保险的接线方式

hC2YX1T2CEMVAHf4W5eR6EWH.t1024u.jpg

需要拉开A线路的1#开关,再拉开B线路距离联络点最近的4#开关,然后合上联络点的5#刀闸,最后合上B线路距离联络点最近的4#开关。


此时停电范围扩大了,不仅仅是A线路会短时停电,还有B线路距离联络点最近的4#开关后段也会短时停电。



3.比较A和B两种联络点,可以发现联络点为开关、刀闸的接线方式,可以使得在倒换运行方式期间减少停电范围。


因此在确定联络点位置时,除了要考虑资产范围、地点方便操作、负荷平均分配,还需要注意联络点应该为可以切断负荷电流的开关,而非刀闸或者保险。


四、小结



所有的倒闸操作若能合环换电的方式,就不存在会引起负荷停电了。大力发展配网自动化、配网备自投装置、优化配电网接线方式结构,会让10千伏电网更加优化,停电负荷尽量缩短,提供更加优质的供电服务。


请关注公众号:电力加一的修炼场






qrcode_for_gh_5a9436eb16d9_430.jpg
友荐云推荐

Rank: 6Rank: 6

该用户从未签到

星币
686 元
0
贡献
1 点
精华
0
帖子
640
发表于 2016-8-1 12:08:49 |显示全部楼层
路过,学习

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-31 09:55:50
  • 签到天数: 86 天

    [LV.6]常住居民II

    星币
    584 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    98
    发表于 2016-8-26 09:58:46 |显示全部楼层
    路过 回复一下

    点评

    howied  谢谢。 。  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:04:05

    使用道具 举报

    Rank: 8Rank: 8

    该用户从未签到

    星币
    1874 元
    0
    贡献
    1059 点
    精华
    0
    帖子
    113
    发表于 2016-8-30 21:04:05 |显示全部楼层
    autualldd 发表于 2016-8-26 09:58
    路过 回复一下

    谢谢。      。

    使用道具 举报

    Rank: 2

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-21 08:47:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    2 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    44
    发表于 2016-10-25 09:21:36 |显示全部楼层
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    使用道具 举报

    Rank: 4

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 20:10:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    74 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    57
    发表于 2016-11-8 22:08:44 |显示全部楼层
    总结的不错,赞一个

    使用道具 举报

    Rank: 2

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-9 15:47:12
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    星币
    16 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    31
    发表于 2016-12-9 16:06:43 |显示全部楼层
    学习了,感谢分享。

    使用道具 举报

    Rank: 2

    该用户从未签到

    星币
    5 元
    0
    贡献
    1 点
    精华
    0
    帖子
    7
    发表于 2017-1-13 15:44:11 |显示全部楼层
    学习,很有收获

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    关闭

    星光播报

    第二届电动汽车及充电基础设施建设运营高峰论坛
    北极星携手国网电动汽车服务有限公司共同主办。等你参加
    时间:2017年7月20日-21日

    查看 »

    回顶部