铁芯剩磁对变压器投运跳闸的讨论

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2004-11-6 23:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我们是在执行一台500KV变压器调压试验(25,单相自耦变压器),调压完毕后试验线圈的直流电阻,选择的是大电流20A来测量的.但是在变压器恢复投运后,500KV,220KV/35KV侧在热备用状态,变压器A相轻/重瓦斯马上动作,

当时我们已经回家睡觉了,一听见这个消息,脸都变色了,心里纳闷是不是我们调压造成的,!

[em43].到来现成检查瓦斯继电器没有气体,松一口气。看录波A相瞬间电流有1500A,B、C只有900A,波形电压和电流没有故障波,只是电流大。取油样试验,在做线圈直流电阻。油样色谱和线圈直流电阻没有问题。检查发现A相瓦斯继电器重瓦斯接点不能复归,瓦斯继电器是日本产的叫平托继电器,然后我们更换瓦斯继电器,在送电,又跳了还是A相。不要人活了,急是人。联系厂家(保定变压器厂),说是铁芯在我们用大电流测试直流电阻是造成剩磁现象,在合闸开关时瞬间励磁涌流大,造成油流涌动大,是瓦斯继电器动作。他们说国内有类似现象过。需要冲击变压器几次对铁芯消磁就ok了。我们又看了第二次的录波,做了油的色谱分析(直流电阻就不敢做了,害怕在造成积累),都是没有问题,看了厂家提供的瓦斯继电器的动作整定是很灵敏的。继电器躲不过励磁涌流造成变压器误动。

召开大会,基于试验数据上,变压器内部没有故障,决定退出瓦斯继电器送变压器。送电,变压器声音正常,录波励磁电流A相反而变小了,C相大。恢复瓦斯继电器,正常。

这是我搞试验工作来第一次碰见的问题,后来看了一点相关论文,是做完线圈直流电阻后,铁芯有剩磁现象存在。如果用小电流测试,需要时间很长才能稳定,以后累人。大家在工作中碰见过这样的问题吗?有什么高见。太多的细节我就不说了。大家说说。谢谢!

该用户从未签到

发表于 2010-7-24 17:21:43 | 显示全部楼层
做直阻的时候是的,加直流电流使得铁芯饱和,做完后虽然电流为零,但是由于剩磁存在。是有可能产生跳闸的,不过导致瓦斯动作倒是第一次。你是哪个单位的呢?加我的qq87377280.交流一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2013-7-5 09:16
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-2-24 17:00:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享  长见识了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-3-2 21:30:34 | 显示全部楼层
    原来如此,谢谢。
    那怎么消除剩磁呢?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2012-2-27 21:54
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-5 20:24:34 | 显示全部楼层
    学习学习
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:19
  • 签到天数: 364 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-2-6 07:40:30 | 显示全部楼层
    发电机剩磁很正常,变压器剩磁影响送电倒是头回听说,值得深入探讨研究。谢楼主分享。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    关闭

    星光播报

    电厂免费|北极星第二届燃气轮机中国论坛
    回馈论坛用户,30个电厂免费名额限时开抢。
    100+电厂 60+主机厂 300+行业精英
    聚焦燃气轮机应用及技术服务

    查看 »


    返回顶部