    发表于 2015-9-13 15:57:22 | 显示全部楼层
    寻求技术合作:
    超、特高压线路故障精确测距与计算软件介绍
    1. 低成本的500kV\750kV\特高压电网线路高阻故障精确定位解决方案
       500kV\750kV和特高压电网线路故障精确定位采用的行波故障测距有以下的不利因素:
      1.  硬件投入大,在二次回路安装麻烦,对正常运行有影响;
      2.  高阻接地故障、没有明显波头时无法测距;
      3.  技术复杂,对故障波头的鉴别需要一定的经验;
      4.  GPS定时系统的依赖太大;
      5.  近距离故障和短线路故障有死区;
         因此故障测距经常失败。
        故障录波器有采样率高、采样精度高的特点。如果采用故障录波器数据精确定位,无需额外的硬件投入,是低成本的500kV\750kV电网线路故障精确定位解决方案。
        微机保护和故障录波器的超高压线路故障测距误差原因:
    1.  金属性接地故障时,在故障电流中饱含很大的指数分量,在故障存在的几十毫秒时间内,指数分量的频谱与基波故障电流频谱重叠,微机保护和故障录波器采用的常规方法无法滤除;
    2.  非金属性接地故障时(高阻),因故障电流不大,测量精度较高,线路分布电容等线路参数因素对测距精度影响很大。微机保护和故障录波器采用集中参数模型,因此误差很大;
    3.  相间故障一般是金属性故障,换位因素影响突出,不同相间的测量阻抗相差可达百分之十几;
    4.  微机保护和故障录波器的故障测距算法对角度测量误差很敏感,较小的角度测量误差可以造成较大的故障测距误差;
    5.  微机保护对电信号的采样率低,采用的定点算法的误差大;
    以上原因是微机保护和故障录波器的超高压线路故障测距误差原因。我们推出的“500kV\750kV电网故障精确定位软件”完全克服上述误差。包括以下技术:
    A.        国内外最精确的超、特高压线路参数计算方法。混合结构同杆双回超高压输电线路工频参数精确计算方法【J】,华北电力技术,2015,No1,9-13。
    B.        国内外唯一的超、特高压线路故障测距方法,不受线路换位影响。
    C.        国内外唯一的超、特高压线路故障计算方法,同样不受线路换位影响,可以验证故障测距精度。
        “500kV\750kV电网故障精确定位软件” 软件利用各种故障录波仪录波数据进行故障测距,无需硬件投入。该软件采用最新研究的。特殊的精确故障测距技术,彻底解决了超高压线路分布电容和线路换位(相序排列)对测距精度的影响大的问题,测距的精度仅依赖于互感器和采样的精度。用于分布电容很大的500KV、750KV及以上电压等级电网的故障精确定位具有特别的优势。在高阻接地故障时候,由于电流小,互感器的精度高,故可以保证高精度;金属性短路时,只要电流互感器不饱和,ADC不越限,软件采用的特殊滤波技术滤除故障电流中的指数分量,同样可以保证测距的高精度。软件利用各种故障录波仪故障前40ms和故障后的三相电压电流数据,(采样率可以根据用户的数据改变)进行故障精确定位,测距误差小于0.3%(主要是互感器和ADC的误差)。平行双回线用单侧故障数据,单回线和同杆双回线(平行/同杆混合双回线)采用单侧故障数据加对侧系统阻抗(用对侧数据算得,不要求同步采样),也可以采用对侧系统阻抗估计值,对故障定位的误差影响不大。提供的信息有:阻抗法的测距值、精确测距值和故障电阻、各相的相间测量阻抗、接地测量阻抗、本侧(和对侧,当有对侧故障录波数据时)的系统实测阻抗。该软件可以安装在500KV、750KV变电站或数据中心实现对全网故障的精确定位。该软件是否准确,只需要用历史故障录波数据立刻就可以验证。      
      该算法采用考虑导线换位影响的分布参数模型。该模型是采用用逐步修正理论公式的方法计算不同换位(结构)段的相参数,使用相参数计算的序参数无限逼近实测序参数,得到不同换位(结构)段的相参数,该模型参数是国内外最精确的。故障测距精度不受导线换位影响。该故障精确定位程序是目前采用工频电量测距中在理论上唯一不受导线换位影响的。
    2. 500kV\750kV电网线路高阻故障精确计算软件
    软件对单回线故障、平行双回线故障和同杆双回线故障进行精确计算。软件在线路精确数据库支持下,采用特征模量分解方法对线路导线间的参数解耦实现故障精确计算。例如同杆双回线的故障组合多达120多种,有许多故障由于过于复杂,用目前已有的方法难以计算,该软件圆满解决该难题。这种软件对于单回线、平行双回线和同杆双回线横向故障的计算方法的优点在于:1.可以通过设置故障电阻计算同杆双回线任意跨线和跨线接地的故障。2.解决了6序分量算法不能计算的故障电阻参数不相等的同杆双回线故障计算问题。3.在计算同杆双回线的横向故障时还可以计及线路换位的影响,做到精确计算。该算法解决了超高压同杆双回线故障计算困难的问题,,为超高压同杆双回线的研究提供了有效的技术支持。同样该软件可以精确计算单回线故障和平行双回线故障,为线路保护的校验和故障分析提供有效的技术支持。线路非全相故障精确计算。计算同塔双回线非全相运行、同塔双回线一回停运时运行线路非全相运行、平行双回线(单回线)非全相运行的潜供电流和恢复电压。可以任意设置故障点距离、并联电抗器和中性点电抗电抗值(停用线路可以设置为接地、退出高抗、仅断开断路器的情况)、两侧电势、系统阻抗、故障相等。计算结果体现换位影响、电抗器和中性点电抗数值影响、双回线间的感应电压、负荷、故障点距离影响等。非全相运行可以为电抗器选择提供依据。
         该项目为福建省自然基金、科技重点、国家电网的资助项目。该软件在西北新疆联网的750KV电网的应用项目2012年3月通过国网专家鉴定,为国内外首创的技术。该技术在福建和江西500kV线路,西北750kV线路成功应用,计算的结果远优于微机保护和故障录波器的测距结果。发明人林 军 教授(福州大学,福建工程学院)在知名技术刊物上就线路故障精确计算和定位方面发表许多论文,例如:
      1.林军,超高压同杆双回线多重故障的方法[J],中国电机工程学报,2010,30(13)
      2.林军,超高压同杆双回线任意故障的直接精确计算,高电压技术,2008年9期
      3.林军,张健康,粟小华 ,胡勇:超、特高压输电线路工频参数计算方法的探讨[C], 2012年中国电机工程学会年会,2012.11,北京,235.
      4.发明专利:受理号201110400001.1;同杆双回线故障精确测距方法;发明人:粟小华,     林军,张健康,胡勇,李怀强;申请人:西北电网有限公司。
      5.林军,程传玲.平行/同杆双回线的单线故障精确测距算法[J].电力自动化设备,2008,28(7):69-72.
      6. 林  军,严利雄,王汇: 混合结构同杆双回超高压输电线路工频参数精确计算方法【J】,华北电力技术,2015,No1,9-13.

    “超高压线路故障精确测距与计算软件”是电力部西北电网750kv线路的项目,福建省的重点项目,解决了500kv以上电压的超高压线路故障精确测距与计算问题。在江西福建500kv电网和西北750kv电网的使用和测试效果都很好,线路故障测距误差在正负500米之内。
       该软件用故障录波器的数据做故障精确测距,可以安装在普通的笔记本电脑上使用,检修人员只需要将故障录波器的数据读到U盘就可以做测距。该软件精度高的原因在于:
       1.采用分换位段的精确分布参数模型。山火,植物短路之类的高阻接地故障,由于分布电容影响,基于阻抗原理的保护测距无法使用,行波测距也无法使用。我这种采用分换位段的精确分布参数模型的测距是高阻接地故障测距的唯一方法,该方法不受分布电容影响。算法还排除了线路高抗电流的影响,因此可以解决高阻接地故障的测距问题。
      2.雷击之类的金属性接地故障,虽然分布电容影响较小。但阻抗原理的保护测距按照实测零序阻抗整定。超高压线路的普通地线正常状态和实测状态下是分段绝缘的,接地故障时绝缘击穿,是连续的,因此故障时的零序阻抗比实测的零序阻抗小10%~20%,理论上保护测距结果比实际距离小10%~20%。另外,金属性接地故障时故障电流中有很大的指数分量,保护的数字滤波方法简单,采样率又低,计算的故障电流比实际值时大时小,测距结果相差很大。在福建有双普通地线的线路,测距结果比实际结果小20%~30%。我们的软件在测距时考虑了故障时普通地线的绝缘击穿问题,采用精确算法滤除故障电流中的指数分量,同时考虑了分布电容影响,不论近处和远处故障的测距效果都很好。在江西130多km的线路,中点附近的故障测距误差仅有200多米。
    3相间短路,由于各换位段的导线位置不同,A、B、C、相间的阻抗不同,由此影响的测距误差为8%~13%。我的故障测距算法完全不受相间的阻抗不同的影响。在福建的500kv线路的相间短路故障的测距误差仅有100多米。该软件可以做同塔双回线跨线短路的精确测距。
         故障测距软件由于采用精确的线路参数模型,最大的工作量就是做线路数据文件。需要提供线路不同换位段的相序排列,地线直径、电阻,实测阻抗、电纳,高抗、互感器变比等资料。这些资料在每条线路的参数表中体现。

    联系:13960818356,林 军 教授;QQ:274875930;电子邮件:fddllj888@163.com
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-9-13 16:06:55 | 显示全部楼层
    寻求技术合作:
    2015-11-11 15:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-10-28 17:23:36 | 显示全部楼层
    支持一个呀,很好
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-11-11 15:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-10-28 17:21:25 | 显示全部楼层

    支持一个呀,很好
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-11-11 15:59
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-10-28 15:20:31 | 显示全部楼层
    支持一个
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-6 16:21:33 | 显示全部楼层
    997510997@qq.com 求题库 谢谢~~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-17 15:27:32 | 显示全部楼层
    好好学习哈!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 16:28
  • 签到天数: 654 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-12-17 19:22:04 | 显示全部楼层
    能发我一份吗?楼主,我特别需要chenqjia@163.com
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    关闭

    星光播报

    【电厂冷却水物理水处理技术】研讨会送福利!!!
    上海科莫系统科技有限公司开展
    [冷却水的微排放——物理解决方案]创新网络研讨会
    时间:2017年09月20日10:00 - 11:00;
    QQ群:80288472
    诚邀您的参与!报名话题互动技术豪礼享不停

    查看 »


    返回顶部