关于线路末端退保护的问题 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

该用户从未签到

星币
22 元
0
贡献
1 点
精华
0
帖子
8
发表于 2015-6-19 08:54:29 |显示全部楼层
我们这边运行方式习惯于将66kV线路末端的开关保护退掉,线路故障的时候靠电源端开关跳开隔离故障点,不知道大家有没有和我们一样摆运行方式的,如果有,都是出于哪些考虑呢,请教了
友荐云推荐

Rank: 6Rank: 6

该用户从未签到

星币
498 元
0
贡献
47 点
精华
0
帖子
57
发表于 2015-7-2 20:56:37 |显示全部楼层
你指的末端是受电端吗?  如果线路保护不带方向的话,受电端应该退出保护

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-12-22 17:58:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    星币
    1047 元
    0
    贡献
    470 点
    精华
    0
    帖子
    23
    发表于 2015-12-15 17:40:38 |显示全部楼层
    同意楼上的,但也有不退的。退的原因是作为末端,线路故障时,开关不通过故障电流。

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-23 09:06:12
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    967 元
    0
    贡献
    469 点
    精华
    0
    帖子
    30
    发表于 2016-7-29 23:36:02 |显示全部楼层
    同意楼上,线路末端保护不带方向的话,受电端应该退出保护,

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    开心
    2011-7-20 21:42:23
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    星币
    1046 元
    0
    贡献
    49 点
    精华
    0
    帖子
    272
    发表于 2017-1-19 00:01:34 来自手机 |显示全部楼层
    接着问下各位,不退会有什么影响?