    发表于 2015-12-15 17:40:38 | 显示全部楼层
    同意楼上的,但也有不退的。退的原因是作为末端,线路故障时,开关不通过故障电流。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-6-19 08:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们这边运行方式习惯于将66kV线路末端的开关保护退掉,线路故障的时候靠电源端开关跳开隔离故障点,不知道大家有没有和我们一样摆运行方式的,如果有,都是出于哪些考虑呢,请教了

    该用户从未签到

    发表于 2015-7-2 20:56:37 | 显示全部楼层
    你指的末端是受电端吗?  如果线路保护不带方向的话,受电端应该退出保护
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-23 09:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-7-29 23:36:02 | 显示全部楼层
    同意楼上,线路末端保护不带方向的话,受电端应该退出保护,
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2011-7-20 21:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-19 00:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
    接着问下各位,不退会有什么影响?