请调度员、调度主任进来指点!!!!

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-3-18 11:48:00 | 显示全部楼层
你方确实应负全部责任,因为1)你方未复颂.2)二次只能理解为上级调度员的调度联系,不能示为调度命令!

该用户从未签到

发表于 2007-8-9 15:02:00 | 显示全部楼层

疑问:线路两侧均有接地线,如果你方为送电方,那么,受电侧(你所说的对方)应该先撤除接地线啊,然后送电侧拆除接地线后方可送电。我们都是这么顺序进行的。

另外发令未复诵、未使用调度术语、操作前未核对对方设备状态

都是严重的违章!

该用户从未签到

发表于 2007-8-4 22:47:00 | 显示全部楼层
工作联系和下令有很大区别是,下令要冠以“指令(命令)”二字的,如果这样不会有什么问题了。再者“复诵制度”不是开玩笑的,听成这个样子了,这个制度如何执行的?操作完成了,不汇报,还要等上级调度来电询问,操作制度也是空的了,管理问题很大啊(包括县调自己的管理及地调对县调的管理)。责任我看县调全负责了,就算是地调有点什么,也只有牺牲小局保全大局了。

该用户从未签到

发表于 2007-7-25 13:09:00 | 显示全部楼层
这种错误如果是在市区的配调或者是地调出现的话,那么当值值班调度员直接下岗,我们这就是这样。。

该用户从未签到

发表于 2007-8-1 08:55:00 | 显示全部楼层

线路送电最怕这样了,设备的状态两级调度员都需要知道,应该用调度术语。

该用户从未签到

发表于 2007-7-19 14:59:00 | 显示全部楼层

真的好业余。

不知道你们是哪个供电局的。

你们违反了安规“即使有一点点疑问也要询问清楚”,所以你们付全责

该用户从未签到

发表于 2007-7-23 15:53:00 | 显示全部楼层

晕!

该用户从未签到

发表于 2007-7-12 16:04:00 | 显示全部楼层

推荐一套<<遥控操作安全约束系统>>  如果有装着套系统的话,就不可能出现这起严重事故了,系统在对侧接地未拆除的情况下,合闸是闭锁的!不可能遥控下去的!

该用户从未签到

发表于 2007-8-17 12:43:00 | 显示全部楼层

大家分析的很对.

我认为正常联系工作和下令操作是有区别的

该用户从未签到

发表于 2007-8-13 22:59:00 | 显示全部楼层
这种错误确实很不应该!