    这样的事故出得也太离谱了吧!电话听不清可以再打一个确认一下呀!我们这电话是不会出现这样的问题的,否则通信部门是要打板子的!再说,的确如三楼所说的,你们相互之间怎么能不用调度专业术语呢!从你所述的过程中看,我个人觉得你们还是要负主要负任的,因为最终你们是在没有明确调度目的就执行了的!在这种情况下,只能打你们的板子了!

    友荐云推荐

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1112 元
    0
    贡献
    503 点
    精华
    0
    帖子
    136
    发表于 2006-5-24 15:43:00 |显示全部楼层
    调度下令要用调度术语,不能向你那样下令.一条线路从挂了地线的检修状态恢复到线路带电的运行状态,所用的专业术语是很严格的.如此错误,晕[em06]

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    992 元
    0
    贡献
    468 点
    精华
    0
    帖子
    8
    发表于 2006-5-25 22:51:00 |显示全部楼层

    如此错误,晕。调度术语都没有,还有复述制度啊!

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1094 元
    0
    贡献
    490 点
    精华
    0
    帖子
    98
    发表于 2006-5-27 13:16:00 |显示全部楼层
    连调度术语都不懂.

    使用道具 举报

    Rank: 8Rank: 8

    该用户从未签到

    星币
    1608 元
    0
    贡献
    1230 点
    精华
    0
    帖子
    340
    发表于 2006-5-27 20:29:00 |显示全部楼层
    如此错误,晕

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    995 元
    0
    贡献
    468 点
    精华
    0
    帖子
    7
    发表于 2006-5-31 22:53:00 |显示全部楼层
    接到命令后应该复述,确认后在执行.这是云行人员的基本常识

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    918 元
    0
    贡献
    497 点
    精华
    0
    帖子
    73
    发表于 2006-7-20 21:18:00 |显示全部楼层

    晕死,你们的调度连调度术语都不懂.调度下令要用调度术语,不能向你那样下令.一条线路从挂了地线的检修状态恢复到线路带电的运行状态,所用的专业术语是很严格的.

    复诵,录音,记录都那去了.

    [em04]

    使用道具 举报

    Rank: 8Rank: 8

  • TA的每日心情
    开心
    2011-11-30 11:10:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    1329 元
    0
    贡献
    577 点
    精华
    0
    帖子
    633
    发表于 2006-8-4 13:24:00 |显示全部楼层

    学习了!好贴啊!!!

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1044 元
    0
    贡献
    482 点
    精华
    0
    帖子
    25
    发表于 2006-8-22 18:39:00 |显示全部楼层

    本人认为只要是管理方面的问题:

    1、调度权限不清。从你说的情况来看,联络好像由两级调度各调一侧,这可犯了调度工作的大忌,只要双方沟通稍出问题,很容易出误操作。

    2、你单位管理太松。作为一名调度员,在不清楚线路两侧状态的情况下,盲目下令送电,这一方面说明该值班员水平太X,另一方面也说明咱们单位管理不到位。

    3、听你的意思,好像还在为此事鸣不平。这更是大大的不应该。其实说事情本身而言,虽然说对方也有一定的过错,但本人认为可以忽略不计。而作为责任方,应该静下心来查找自身存在的问题,防止再次发生,这才是关键。

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    990 元
    0
    贡献
    467 点
    精华
    0
    帖子
    3
    发表于 2006-8-27 10:48:00 |显示全部楼层
    这应该算是你们全责,低级错误。