设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)
楼主: lhmlyl

请调度员、调度主任进来指点!!!!   [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1099 元
0
贡献
491 点
精华
0
帖子
65
发表于 2004-8-9 15:14:00 |显示全部楼层
以下是引用fywjwhj在2004-8-1 4:57:15的发言:

晕死,你们的调度连调度术语都不懂.调度下令要用调度术语,不能向你那样下令.一条线路从挂了地线的检修状态恢复到线路带电的运行状态,所用的专业术语是很严格的.

上级调度下令也只能说:把XXX线路从检修状态转为冷备用状态(冷备用是指线路的开关和刀闸都是断开的)(热备用是指线路只靠开关断开,刀闸是合上的)(运行是指线路的开关和刀闸都是合上的).你们的调度是术语不清哦,很容易出事的.

[em05]
说得好,
友荐云推荐

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
929 元
0
贡献
449 点
精华
0
帖子
69
发表于 2004-8-9 19:57:00 |显示全部楼层

肯定是你方全部责任。1、听不清楚可以要求对方继续重复。2、上级调度员下令有规定严格的术语,执行者也要重复命令,当上级调度员听清楚后一般会说:对,执行吧。3、估计你方对调度系统的各项规定还很不熟悉,建议学习。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
963 元
0
贡献
479 点
精华
0
帖子
41
发表于 2005-3-2 23:14:00 |显示全部楼层

两边都没有严格执行调规,都错。各负50%

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1027 元
0
贡献
477 点
精华
0
帖子
24
发表于 2005-3-3 10:24:00 |显示全部楼层
你方负主要责任

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1012 元
0
贡献
472 点
精华
0
帖子
15
发表于 2005-3-3 18:57:00 |显示全部楼层

调度失误!责任一个也少不了,你方80%责任,上级调度20%。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1055 元
0
贡献
480 点
精华
0
帖子
56
发表于 2005-3-6 00:54:00 |显示全部楼层
汗。。。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1017 元
0
贡献
474 点
精华
0
帖子
26
发表于 2005-3-6 14:46:00 |显示全部楼层

你们也有责任,因为你们没有遵从复诵制度,此外调度下令错误你们也有义务对此进行提醒

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
996 元
0
贡献
469 点
精华
0
帖子
11
发表于 2005-3-8 13:14:00 |显示全部楼层

没有想到还有这样的事情。

1、上级调度下令你拆除接地线,你没有及时汇报。当上级调度在咨询情况的时候,又误将其当作下令。倒。这样。。。太不严肃了。

2、如果上级调度下令的话,应该给你发令时间,并要求复诵。如果对指令不理解,应该询问清楚而不是想当然的立即操作!

3、就算上级调度是误发令,你明明知道接地线还没有拆除,居然敢送电。

我只能说,管理混乱。上级调度不是发令,只是咨询情况,我认为没有直接责任。重要责任还在于你们。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1173 元
0
贡献
490 点
精华
0
帖子
19
发表于 2005-4-28 12:20:00 |显示全部楼层
[em02]

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

星币
1151 元
0
贡献
482 点
精华
0
帖子
6
发表于 2005-5-3 16:21:00 |显示全部楼层

双方调度均不规范,没有使用调度术语,联络线路送电前不清楚对侧状态乃当调度的一大错误

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

关闭

星光播报

清洁燃煤发电中国国际论坛诚邀您的参与!
<b><font color=red>清洁燃煤发电中国国际论坛诚邀您的参与!</font></b>
前20名电厂免费!北极星电力网主办2017清洁燃煤发电中国国际论坛 QQ群:438184990 时间:2017年5月18-19 地点:上海 欢迎行业人士积极参与!

查看 »


回顶部