设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)
楼主: manyuexian

10kV线路合环相角差30度,允许吗   [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-5-6 15:54:59
  • 签到天数: 67 天

    [LV.6]常住居民II

    星币
    931 元
    0
    贡献
    24 点
    精华
    0
    帖子
    333
    发表于 2016-9-4 18:53:35 |显示全部楼层
    绝对禁止
    友荐云推荐

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-3 08:32:17
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    星币
    1296 元
    0
    贡献
    470 点
    精华
    0
    帖子
    47
    发表于 2016-9-30 09:13:44 |显示全部楼层
    当然不能合环,要短路的。

    使用道具 举报

    Rank: 4

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 20:10:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    74 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    57
    发表于 2016-10-22 23:43:50 |显示全部楼层
    当然不行,相差太大,产生很大的合环电流,相当于于短路

    使用道具 举报

    Rank: 4

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-30 23:16:16
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    星币
    278 元
    0
    贡献
    0 点
    精华
    0
    帖子
    4
    发表于 2016-11-30 23:20:53 |显示全部楼层
    角度差了30度,一般是不允许环并操作的。但是如果线路比较长,经过计算确定后环流允许也是可能换并成功的。
    实际中没听过有这种操作

    使用道具 举报

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    该用户从未签到

    星币
    1048 元
    0
    贡献
    522 点
    精华
    0
    帖子
    0
    发表于 2016-12-2 16:08:52 |显示全部楼层
    我倒是听说过这个情况,倒负荷不允许停电,角差30度也合上了,不过很快解开了!

    使用道具 举报

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-7 23:05:07
  • 签到天数: 1169 天

    [LV.10]以坛为家III

    星币
    10496 元
    95
    贡献
    61 点
    精华
    0
    帖子
    1350
    发表于 2017-3-8 21:52:33 |显示全部楼层
    这是要短路跳闸的,坚决不能合环。