    发表于 2013-4-22 23:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
    程序逆功率切机。。。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-9-4 06:56
  • 签到天数: 148 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-4-23 10:15:42 | 显示全部楼层
    真的学习了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2013-1-30 01:34
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-5-12 01:01:41 | 显示全部楼层
    有功可以到零,无功功率是到不了0的 (将至最小)
    原因在于无功功率在发电机中是感性负载 直接反应出来的是发电机端电压 回路接通后(也就是出口开关合闸即并网)有电流了 电流(定子电流又是由有功电流和无功电流组成的这里只看有功电流)表现即是有功功率,发电机解列的时候有功到零就可以了 实际上在解列后还有一步就是逆变灭磁(磁就是磁场有它才有端电压)无功回到头上说又是磁场转化的能量 这下明白了把
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-24 21:03:44 | 显示全部楼层
    只需要有功到零,无功可以稍微带点,使得定子电流有点指示。这样你在断开发变组出口开关时可以根据电流来判断开关的分闸情况。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2013-11-21 00:48
  • 签到天数: 196 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-4-24 21:55:33 | 显示全部楼层
    小笑笑 发表于 2012-10-12 14:47
    无功不降为零分闸时造成机组空载过压,有功不降为零分闸时造成机组空转过速

    有道理111111111111
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2014-4-23 15:42
  • 签到天数: 98 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-25 09:42:05 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2014-4-1 09:54
  • 签到天数: 73 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-25 11:03:23 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-11 15:25:19 | 显示全部楼层
    学习了,顶楼主
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-11 10:36:41 | 显示全部楼层
    无功有,电流就有,说明有压差,压差小分闸时对切断电弧有利。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 18:58
  • 签到天数: 130 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-10-30 14:22:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私分享,谢谢啦
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    关闭

    星光播报

    2018煤改气暨天然气发电新项目建设投资高峰论坛
    【用户免费参会(限前20位)】100+潜在用户(燃机电厂,煤改气、天然气分布式项目)
    50+EPC 设计院 成套设备商
    时间:2018.1.18——1.19
    地点:北京

    查看 »


    返回顶部