[交流] 布袋除尘灰斗电加热器温度过低问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-4-11 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照设计方的说法,布袋除尘灰斗电加热器的低温与高温报警分别是120和140度,但是在停机后马上测量灰斗内部温度后,发现各个方位的温度都达不到100,有些甚至只有60度。所以我有个疑问——这个所谓的设计温度应该是指有灰源源不断落下后的运行时的温度,那么这些电加热器到底应该加热到几度算是合格?
因为目前发现会有积灰过高的问题,导致总是报警灰位高。怀疑应该是灰斗内潮气过重,也是就是加热器加热温度不够。
不知道除了这个原因,大家还知道为什么会有落灰输灰不畅的原因吗?

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-12-3 17:25
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    是不是气化风的问题,灰斗都会装气化风么,比如气化风相对低了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    4 小时前
  • 签到天数: 278 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-24 09:19
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 昨天 18:25 | 显示全部楼层
    要达到需要的灰斗壁温度,必须将灰斗加热系统与灰斗壁保温很好的结合起来使用,建议查看一下保温层的保温材料