    各位大神们
    220kV变220kV线路换保护后,220kV母差应该做哪些试验,需停电不,:步骤是啥样,有这方面的资料吗(作业指导书,安措等)分享下,非常感谢

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-20 17:21
  • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-4-11 09:46:06 | 显示全部楼层
    1、升流,点极性之前需要在母差屏将220这个线路的电流封起来,防止流入到母差保护中去。2、验证220线路刀闸位置是否接入正确。3、在母差屏处将220线路跳一下(短一下跳线,不实际传动)4.验证220线路的启失灵回路