求助:两炉一塔烟道挡板密封不严,烟气倒串如何解决?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-4-9 08:28:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
石灰石石膏法脱硫,两炉一塔,运行炉的高温烟气经过烟道挡板倒串入停运炉,在停运炉布袋除尘器、电除尘器、尾部烟道凝结,造成设备腐蚀,如何避免?
IMG_20180305_113214.jpg
  • TA的每日心情
    难过
    2017-9-18 15:27
  • 签到天数: 132 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-9 15:19:02 | 显示全部楼层
    可以加一个密封 风机嘛
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-4-10 10:13:20 | 显示全部楼层
    挡板门正式使用前要调整间隙。
    需要加上密封风机。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-6 16:31
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-4-11 09:43:11 | 显示全部楼层
    更换为插板门。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-4-12 21:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-4-12 21:32:09 | 显示全部楼层
    四楼正解,在增压风机/引增风机后面加个隔离挡板,就像闸板那样的,平时提起来,提升电机停电,插销插上,检修时放下来。