我厂机组在前几天跳机后再启动凝泵出现以下情况:
1、一号泵运行正常。
2、二号泵运行时偶尔出现压力小范围波动、电流跟着波动,就地无杂音,如果长时间这样运行的话真空也会跟着下降。
3、在问题出现后处理问题一次是将一号泵盘根压紧后再次启动二号泵压力正常;一次是关闭二号泵抽空气门后5分钟左右开启压力正常。
请问大家这是什么情况?现在还是偶尔出现这个情况。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-6 15:01
  • 签到天数: 102 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-4-6 15:09:42 | 显示全部楼层
    应该是盘根漏了 因为真空掉了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    3 天前
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-4-8 10:21:05 | 显示全部楼层
    凝泵密封水检查下,这种现象应该是凝泵中漏入空气了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    前天 11:48
  • 签到天数: 436 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-4-9 11:49:13 | 显示全部楼层
    漏真空了快找检修处理
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2017-8-27 13:38
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-4-14 11:29:51 | 显示全部楼层
    #1泵漏空气了吧
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    前天 10:01
  • 签到天数: 168 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    密封水!相关管路!