设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 234|回复: 5

为什么我厂旁路投入顺序为,先三级减温水,后高旁,最后低旁?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-9 22:10
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-2-10 07:01:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题为什么我厂旁路投入顺序为,先三级减温水,后高旁,最后低旁?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-9 22:10
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-2-10 07:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
    不应该是三级下来低旁然后高旁,最后高旁减温水么?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-22 17:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-2-11 15:23:00 | 显示全部楼层
    先开三级保护凝汽器,再投的话,顺序不重要,一般一、二级逐步投。先开一级可能是如果先开二级后,中、低压缸进汽量小,轴向推力变化大,会造成轴向位移变负。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
  • 签到天数: 112 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-2-11 19:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
    高旁没开再热器没压力开低旁干嘛,不怕掉真空吗?

    点评

    说的有理,他们很多人都不理解启动过程中锅炉侧也被抽成了负压状态,。  详情 回复 发表于 2018-2-14 10:44
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-12 20:48
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-12 20:52:01 | 显示全部楼层
    你们是直接空冷机组吧
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 17:47
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-14 10:44:05 | 显示全部楼层
    狂拽炫酷吊霸天 发表于 2018-2-11 19:36
    高旁没开再热器没压力开低旁干嘛,不怕掉真空吗?

    说的有理,他们很多人都不理解启动过程中锅炉侧也被抽成了负压状态,。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    关闭

    星光播报

    【年终钜惠】各类行业交流群限时开放!!
    <b><font color=red>【年终钜惠】各类行业交流群限时开放!!</font></b>
    锅炉群
    水电群
    电气群
    等各类大群扫码即可加入

    查看 »


    返回顶部