求如何解决尿素直喷改造后对入口CEMS仪表的影响

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-2-2 21:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我厂机组尿素直喷改造以后,入口氮氧化物CEMS仪表测出来的数据比改造前下降了好多,严重失真,改造前NOX浓度在550-600之间,改造后NOX浓度在250-350之间(别的工况都没有改变),考虑是喷入的大量NH3造成的,然后用便携式分析仪分段测量CEMS取样管路,初步断定是在探杆出来以后数据就下降了,然后怀疑是探杆的材质问题,在高温下与NOX反应了,但更换了几种探杆材质后,其中316L材质效果好一点,刚装上去跟以前的指示差不多,但是运行一段时间后数据就又慢慢降下来了,如果把探杆清理一下,效果就又会好几天,但是无法彻底解决问题,求高人给个解决方案,必有重谢。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2012-1-31 09:13
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-2-9 15:44:51 | 显示全部楼层
    我们厂4台脱硝都采用尿素直喷,但是没见有你讲的这个问题。我这里原始氮氧化物浓度300毫克每标立方米,催化剂入口温度320-360摄氏度。