凝结水熔氧不合格,怎么解?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-2-1 23:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我厂两台汽轮机采有东汽机组,单台150Mw,两台凝泵一用一备,凝泵采用自密封,自密封水0.5MpaA(另一套机组0.2MpaA但熔氧合格),采用除盐水进行启动密封,除盐水压0.4MpaA,除盐水也在刚启泵时起密封作用。从泵体结构看,自密封是泵内侧密封,除盐水是泵轴承外侧密封。泵运行后除盐水和自密封水均投运。机组运行时,凝结水熔氧一直在70以上,合格为50内,有时候运行3天后会自动合格。除氧器排氧门一般开度20%左右,这种情况下,怎么将溶氧降低。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-6 11:52
  • 签到天数: 141 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-2 12:27:02 | 显示全部楼层
    会不会是测溶解氧的问题?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2018-2-3 15:05:51 | 显示全部楼层
    hejianguo100 发表于 2018-2-2 12:27
    会不会是测溶解氧的问题?

    人工测过,两台机测溶氧的装置互换过。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-6 11:52
  • 签到天数: 141 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-5 17:34:06 | 显示全部楼层
    查一下溶氧不合格那台泵负压系统,或许漏空气了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-2 13:04
  • 签到天数: 204 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-6 22:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
    将反冲洗水打开冲洗后再投自密封水。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-2 13:04
  • 签到天数: 204 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-6 22:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
    将反冲洗水打开冲洗后再投自密封
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-2 13:04
  • 签到天数: 204 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-6 22:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
    将反冲洗水打开冲洗后再投自密封
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 18:33
  • 签到天数: 830 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-2-6 23:27:49 | 显示全部楼层
    个人认为别的漏空气都检查了正常情况下倒换以下凝泵看看,是不是运行凝泵的密封环坏了。检查密封圈那里是不是冒小泡泡
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-9 08:30
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-2-7 15:13:40 | 显示全部楼层
    感觉就是泵机械密封里进了太多的除盐水,可以进行一下改造,将除盐水密封改为泵出口的凝结水密封。
    回复 支持 反对