除氧器出口和省煤器入口溶解氧最近老是会不合格,怎么办?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:24
  • 签到天数: 234 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-1-21 21:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    除氧器出口和省煤器入口溶解氧最近老是会不合格,怎么办?
  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
  • 签到天数: 204 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-1-22 12:52:46 | 显示全部楼层
    如果凝结水是正常的,得检查至除氧器的各路疏水溶氧如何?主要是连排。排氧门适当开大,蒸汽加热量是否充足,可检查进汽逆止阀、隔离阀是否全开。还有可能是除氧器内部喷淋装置堵或者雾化差,考虑到数量很多,可能性小。

    点评

    排氧门已开大过了,效果不大。  详情 回复 发表于 6 天前
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-30 00:04:33 | 显示全部楼层
    如果凝结水是正常的,得检查至除氧器的各路疏水溶氧如何?主要是连排。排氧门适当开大,蒸汽加热量是否充足,可检查进汽逆止阀、隔离阀是否全开。还有可能是除氧器内部喷淋装置堵或者雾化差,考虑到数量很多,可能性小。
    —————————————————————————————————
    关注微信公众号,了解更多相关知识

    微信公众号名称:集控值班员
    公众号:DCJKZBY (“电厂集控值班员”首字母)
    二维码:


    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:24
  • 签到天数: 234 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    1840255383 发表于 2018-1-27 10:43
    除氧器压力是否看的高,在除氧器给水温度合格的情况下尽可能降低除氧器压力,可以试一下

    这个周期应锅炉换热器泄漏隔离了,可能加热量有些不够,除氧器压力降低了0.04Mpa左右,溶解氧数值有改善。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-23 09:57
  • 签到天数: 182 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-1-23 10:21:38 | 显示全部楼层
    可以根据具体情况加联胺,必须先确定除氧器是否工作正常

    点评

    联安浓度正常,而且加药量比以前大。  详情 回复 发表于 6 天前
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 235 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-1-27 10:43:17 | 显示全部楼层
    除氧器压力是否看的高,在除氧器给水温度合格的情况下尽可能降低除氧器压力,可以试一下

    点评

    这个周期应锅炉换热器泄漏隔离了,可能加热量有些不够,除氧器压力降低了0.04Mpa左右,溶解氧数值有改善。  详情 回复 发表于 6 天前
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-3 21:07:20 | 显示全部楼层
    主要是凝集水溶氧不合格,蒸汽量不足,排氧门开度小,除氧器水位波动大,都会溶氧不合格

    点评

    凝结水溶解氧是合格的,排氧门已开大过了,除氧器液位也控制在±20mm左右,  详情 回复 发表于 6 天前
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-5-4 10:46
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-2-5 20:54:15 | 显示全部楼层
    除氧器排汽门开大些就好了,除氧器内压力温度是不是不太对应?

    点评

    对应的,压力也稳定的  详情 回复 发表于 6 天前
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-10-31 18:23
  • 签到天数: 88 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-2-10 16:58:56 | 显示全部楼层
    谁让监视除氧器出口溶氧了?标准没说了,只说给水溶氧
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2017-9-18 15:27
  • 签到天数: 132 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-11 13:25:55 | 显示全部楼层
    裴广宇 发表于 2018-1-23 10:21
    可以根据具体情况加联胺,必须先确定除氧器是否工作正常

    联胺应该是让水呈现碱性的作用吧,能除氧吗

    点评

    氨水是调节酸碱度的,联氨是除氧剂,化学除氧。  发表于 2018-2-13 22:33
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-22 17:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-2-11 15:19:50 | 显示全部楼层
    除氧器开大排氧门,检查除氧水是否合格。如除氧水合格、凝结水也合格,应该就是取样管路上的问题了,给水是正压的,外界氧气是不会进入系统的。