[电气技术] 2台10kV同步电动机定子电流异常无规律同步波动,求解

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
10星币
我们这里有2台无刷励磁同步电动机电流无规律波动,而且是同步波动,怀疑是振荡,也不知道为啥振荡。

其中一台负荷是轴流风机,电流有时候波动1分钟后自动恢复,有时候波动20分钟后自动恢复,波动频率从几个月一次几天一次到几个小时一次,越来越频繁。电机厂家和励磁厂家到现场分析后答复电机无问题,让我们排查负荷侧,问题是负荷侧各工艺参数问题。
以下是我们的检查过程,请各位大侠帮分析分析
1、电机电压10KV,电机正常电流1500A,有时候最大波动到1750A,最低波动到1400A,电流波动是,机组增速箱有振动有变化,但是变化很小,振动变化从10um,变化到14um。
2、励磁有2套,都切换使用过,也调到手动模式过,效果一样。另外旋转整流板也全部检查过二极管和压敏电阻,同时也做到静态试验,波形正常。
3、电机检查过定子直流电阻,转子也测量过转子直流电阻,均合格。
4、正常运行时,电机轴向振动4.2mm/s,水平振动1.2mm/s,垂直振动2.2mm/s,风机侧振动15-20um,增速箱振动10um。

附图如下,求高手解答,谢谢!!!

微信图片_009.jpg
微信图片006.jpg

该用户从未签到

发表于 前天 12:05 | 显示全部楼层
电源侧的录播图,有没有
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 前天 23:18 | 显示全部楼层
电源侧电压电流都有录播,明天找找看