[电网技术] 求助 10KV配电线路间断跳闸

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-7 19:40
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-6 20:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5星币
    10KV真空断路器柜,合闸一段时间后过流一段动作跳闸。后端带1000KVA干式变压器一台,开闭所10KV真空断路器柜配继电保护装置 无故障录波 500/5 10P15级互感器   距离配电房200米采用YJV22电缆桥架敷设,配电房 进线柜带10/0.22/0.1互感器  外加一台PT柜  一台计量柜 一台出线柜  。配电房所有高压设备均按交接试验标准试验,无任何异常。 系统采用双电源供电方式,低压侧联络, 用的是3极框架式断路器。  另一台变压器正常运行,空载变压器也会使开闭所开关过流一段动作。试验后正常合闸,运行不出48小时,还是开闭所开关过流1动作,保护装置校验也符合标准,动作均无异常,二次线也通电流检查,无异常。动作记录见图片。求助分析原因。

    001

    001

    002

    002

    003

    003
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
    说的是变压器过流一段保护动作,如果空载也动作的话,建议检查更换一台断路器看看,是断路器热脱扣器的问题,还是微机保护装置的问题。