    在二期电厂保安段的双电源切换过程中,后面带的负荷会有失电现象,请问各位前辈此问题如何解决?是哪里的原因?双电源切换时间在200ms左右。
  • TA的每日心情
    开心
    2011-6-11 18:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    200ms就是原因,UPS为什么能切换不失电,5ms. 但ATS做不到,肯定要失电。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-17 15:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    200ms可以啦,加个重要负荷失电后联启逻辑

    这边都是先倒负荷再手动切换的,保安变被上级公司算是取消了一旦真失电,就靠备用联启然后等等柴发

    点评

    人家要无条件不失电,那不可能的。  详情 回复 发表于 6 天前
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2011-6-11 18:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    Whilde 发表于 2018-1-12 10:02
    200ms可以啦,加个重要负荷失电后联启逻辑

    这边都是先倒负荷再手动切换的,保安变被上级公司算是取消了: ...

    人家要无条件不失电,那不可能的。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:49
  • 签到天数: 555 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    检查重要转机接触器的自保持功能是否有效。必要时可改造一下。