比如定值为1A,此时装置采样值也为1A,动还是不动?我认为既然是微机保护,只有到了1才会动,0.99都不应该动的,对么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
  • TA的每日心情
    开心
    前天 10:15
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    推荐
    发表于 前天 10:29 | 只看该作者
    保护装置动作值允许5%误差。一般有两种保护校验方法:一种是验证95%可靠不动作,105%可靠动作,说明保护装置正确动作;另一种是通过逐步增大电流直至保护动作,当动作值与定值偏差低于5%,也说明保护装置正确动作。
    用第二种方法校验结果比较接近定值。

    点评

    说明97%动作是正确的?  详情 回复 发表于 昨天 18:14
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    推荐
     楼主| 发表于 昨天 18:14 | 只看该作者
    flyfly 发表于 2018-1-16 09:28
    这么规定的原因是考虑了采样的误差问题。考虑了正负5%的误差。当然采样精度高的话。显然这不是问题。

    定值1A,加量后采样也是1A,动还是不动

    点评

    肯定动作,按照规程只要在0.95被以上动作就可以。实际微机保护基本在1A动作,0.99可能都不动作。  详情 回复 发表于 3 小时前
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    推荐
     楼主| 发表于 22 分钟前 | 只看该作者
    flyfly 发表于 2018-1-18 08:41
    肯定动作,按照规程只要在0.95被以上动作就可以。实际微机保护基本在1A动作,0.99可能都不动作。

    校验有的保护时发现,采样到了1.05倍后才动
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    沙发
     楼主| 发表于 2017-12-31 18:11:55 | 只看该作者
    顶上去
    祝大家新年快乐
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    3 小时前
  • 签到天数: 575 天

    [LV.9]以坛为家II

    椅子
    发表于 2018-1-4 10:27:54 | 只看该作者
    我也是这么想的,但是标准不是这样的,
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 20:05
  • 签到天数: 315 天

    [LV.8]以坛为家I

    板凳
    发表于 2018-1-7 22:32:52 | 只看该作者
    要看你是什么保护定值,你所谓的1A只是一个固定值,有的是低于它,有的是要高于他

    点评

    速断,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-1-8 19:19
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    报纸
     楼主| 发表于 2018-1-8 19:19:41 | 只看该作者
    黔桂 发表于 2018-1-7 22:32
    要看你是什么保护定值,你所谓的1A只是一个固定值,有的是低于它,有的是要高于他

    速断,,,,,,,,

    点评

    那是你这个意思,到了定值才会动,你0.99有可能会动,毕竟采样有一定的误差,试验台子输出也有一定的误差,0.95倍肯定不会动作。  详情 回复 发表于 2018-1-8 19:25
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 20:05
  • 签到天数: 315 天

    [LV.8]以坛为家I

    光屁股
    发表于 2018-1-8 19:25:25 | 只看该作者
    showin3690 发表于 2018-1-8 19:19
    速断,,,,,,,,

    那是你这个意思,到了定值才会动,你0.99有可能会动,毕竟采样有一定的误差,试验台子输出也有一定的误差,0.95倍肯定不会动作。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 23:40
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    站着看
    发表于 7 天前 | 只看该作者
    黔桂说的在理,支持。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 14:57
  • 签到天数: 863 天

    [LV.10]以坛为家III

    带上望远镜看
    发表于 前天 09:28 | 只看该作者
    这么规定的原因是考虑了采样的误差问题。考虑了正负5%的误差。当然采样精度高的话。显然这不是问题。

    点评

    定值1A,加量后采样也是1A,动还是不动  详情 回复 发表于 昨天 18:14