    发表于 2017-12-28 22:25:27 | 显示全部楼层
    1、检查冷却器冷却水是否过量。
    2、投入电加热器。
    3、油温过低,联系热工屏蔽测点,防止备用泵失去备用(有的EH油泵设置油温低于某温度拒启动)。
    4、是否测点故障。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-12-30 21:23:26 | 显示全部楼层
    1、检查冷却器是否完全退出,检查冷却水进回水是否有内漏
    2、调整再循环分配阀,减少至冷却器的油流量
    3、及时投入电加热运行。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-2 22:29:50 | 显示全部楼层
    查看冷却水温度,一般来说EH油属于脂类,一般为三芳基磷酸脂,油温低了不便于流动,又因EH油用作开启调门用,工作周围的温度比较高,因此油温低了检查冷却水是否投入正常冷却水温是否下降可以关闭冷却水们,电加热一般是自动投入。关闭冷却水后检查油温是否上升。如果没有联系检修一般情况下关闭冷却水温度都会上升一点,处理要快。备用泵有连锁温度低不允许启动。防止期间出现故障。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    7 小时前
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-1-4 12:48:41 | 显示全部楼层
    冷油器温度调整门是否关到位,或内漏;温度调整门旁路门未关不严。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-5 02:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-1-5 02:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
    检查冷却水,检查冷油器调整门,投入加热器。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 704 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-8 21:39:16 | 显示全部楼层
    学习了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-1-9 17:07
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-9 17:05:04 | 显示全部楼层

    回帖奖励 +5

    1.与就地确认测点是否正常
    2.关小冷却水,等待温度上涨。
    3.适量提高闭式水温度
    4.温度过低投加热器
    5.一般冷却水全关还未上涨不是测点问题就是门内漏,可以联系检修处理
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
  • 签到天数: 45 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 前天 16:12 | 显示全部楼层
    技改,加伴热管道