    发表于 2017-12-27 14:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好       四方CSD-213光纤差动保护装置中电流变化量启动电流与差动启动电流之间有什么关系

    评分

    参与人数 1星币 +16 收起 理由
    ljl1973xxf + 16 32个赞!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-11-3 13:48
  • 签到天数: 44 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-28 16:18:43 | 显示全部楼层
    一个是靠突变量启动:相电流、低电压等等超定值
    一个是靠差电流启动:差电流大于定值
    两个是或逻辑,启动后开放保护功能
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-17 20:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-28 18:24:02 | 显示全部楼层
    不错 学习以下 以下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-3 09:59
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-30 22:30:29 | 显示全部楼层
    377104882 发表于 2017-12-28 16:18
    一个是靠突变量启动:相电流、低电压等等超定值
    一个是靠差电流启动:差电流大于定值
    两个是或逻辑,启动 ...

    谢谢学习了
    回复 支持 反对