[电气技术] 求助石化企业内继电保护计算

[复制链接]
  • TA的每日心情

    昨天 17:13
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-12-23 20:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    26星币
    本人小白一个,新调任继电保护岗位,前任没留任何资料,我现在想把厂内的继电保护重新算一下,需要什么资料请大神帮忙出出主意,单位66KV进线,经GIS经主变压器变为6KV,我想知道66kv进线的保护我需要收集什么资料,6kv的保护我需要收集什么资料,另外厂内最大、最小短路容量怎么计算。呵呵,问题有点小白,主要是新接收想计算缺思路,请大神帮忙讲解下。万分感谢,重谢。

  • TA的每日心情

    昨天 17:13
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-1 20:45:55 | 显示全部楼层
    我去,怎么一个回答的都没有啊,自己顶一下。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    12 小时前
  • 签到天数: 575 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-2 08:13:22 | 显示全部楼层
    首先知道你们单位和电网联系的参数
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    12 小时前
  • 签到天数: 575 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-2 08:14:20 | 显示全部楼层
    就是电网会给你一个电网的等效阻抗,最大和最小运行方式,然后根据你厂设备的阻抗进行计算