6KV断路器VD4M型号两次烧开关内部的V3二极管,什么原因?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-12-6 22:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述: 我们厂的四号炉磨煤机在某天晚上突然合不上闸,远方就地,试验工作位置都不行,现场检查,发现断路器的负电没有上来,于是,换了一个断路器,合跳正常,但没过多久,又出现了这个现象,再换断路器又正常,不知道什么原因。

该用户从未签到

发表于 2017-12-11 16:14:37 | 显示全部楼层
看一看是否有交流偶发穿入,

点评

开关控制回路是直流的。  详情 回复 发表于 2017-12-13 18:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-12-13 18:37:41 | 显示全部楼层
vbv8 发表于 2017-12-11 16:14
看一看是否有交流偶发穿入,

开关控制回路是直流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-11 10:53
  • 签到天数: 93 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-1-3 15:46:02 | 显示全部楼层
    二次插头有问题!~

    点评

    二次插头会有什么问题呢,又没有交流流入。  详情 回复 发表于 2018-1-6 10:46
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2018-1-6 10:46:50 | 显示全部楼层
    zp009 发表于 2018-1-3 15:46
    二次插头有问题!~

    二次插头会有什么问题呢,又没有交流流入。
    回复 支持 反对