    一、机组减负荷时,出现较平时减负荷缓慢的情况且出现超调现象;
    二、检查机组的调速器显示屏、机柜伺服电机及比例伺服阀引导阀无异常,减负荷过程中机组水车室及锥管门处无异音,直线位移传感器无异常;
    三、此情况仅减负荷时出现,加负荷时不受影响;
    四、将调速器控制模式切换至“现地”、“电手动”模式控制后,出现自动加负荷现象;
    结合以上情况:检查调速器“开关量”状态(如图一),发现开度给定与导叶自动控制给定不一致;
    综上:判断为调速器电气零位走位;
    处理方法:
    1)将该机组调速器切至“现地”、“机手动”控制模式后再切回“远方”、“自动”控制模式;(如图二)
    2)投入因切至“现地”、“机手动”控制模式退出的“一次调频”功能;
    3)检查调速器电器柜正常,加减机组负荷,确认故障消除;