GIS电流互感器现场校验时,一般利用地刀节点来接入互感器的P1  P2。如图的互感器校验原理图,现场校验的时候为什么两个地刀都合上了啊,那不就把互感器一次短接了吗?
大神求指导!

IMG_20171130_163712.jpg
IMG_20171130_163638_01.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-8 09:00
  • 签到天数: 72 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-2-7 15:03:26 | 显示全部楼层
    地刀合上,但是接地排是打开的,实际是不接地,一次部分借助地刀1与地刀2构成一个闭合的回路