关于三相五柱式电压互感器的疑问,请有互感器经验的朋友帮忙解答一下!谢谢!

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-11-28 22:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 gdgn_526345 于 2017-11-28 22:19 编辑

    今天看到一个产品技术要求:互感器的部分。
    电源测外置一只三相五柱式电压互感器,变比为(10/根号3/0.22/根号3/0.1kV,要求线电压精度为3 级,容量不低于300VA,至少提供2个线电压接线端子,零序电压精度为3P 级,容量不低于50VA。外置三相五柱式TV应为环氧树脂整体浇注型,局放不大于10pC外置三相五柱式TV在小电阻系统和小电流系统中均能可靠有效满足零序电压测量功能,其电气结构图应采用图1所示结构,从而实现多种系统零序电压的有效测量;TV应隐藏或封堵dn1/dn2/dn3/o等无用端子。


    而这个 互感器是有2个绕组输出吗?还有零序电压输出吗?在10KV的时候,二次侧的输出电压是多少?
    主要是这个变比的描述,怎么理解!谢谢!
    谢谢!

    三相五柱式电压互感器

    三相五柱式电压互感器
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2017-11-28 22:18:08 | 显示全部楼层
    主要是这个变比:变比为(10/根号3)/(0.22/根号3)/0.1kV 怎么理解?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2017-11-29 11:14:32 | 显示全部楼层
    电压互感器的变比是怎么算出来的??

    三相五柱式电压互感器的变比铭牌上写的6300/根3、100/根3、100/3是什么意思呀

    你好!

    三相五柱式电压互感器的变比:

    铭牌上写的6300/根3是高压侧电压;100/根3是电压互感器的二次绕组的输出电压值;100/3是电压互感器的二次辅助绕组(也有称剩余绕组)的输出电压值。

    100/根3绕组接保护或测量。

    100/3绕组一般接成开口三角,做为母线电压的绝缘监测使用。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2017-11-29 11:14:46 | 显示全部楼层
