设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 229|回复: 6

[煤粉锅炉] 爆管

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-27 10:01
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-11-27 10:46:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DG-1125/17.4-II型锅炉,刚检修完成开启车来,发现炉后下集箱上斜坡3米高水冷壁处有蒸汽冒出,DCS一切数据未见明显变化,是爆管?那个地方很少爆管吧!大修前有多次掉焦(水封有大量水溢出,负压最大1300pa),求师傅们分析下是否爆管?什么原因造成的?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-27 10:01
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-11-27 10:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
    之前掉焦,停后的快速冷却和大修期间炉膛内搭架子施工
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 08:58
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-11-30 14:07:10 | 显示全部楼层
    也是有可能爆管的,被大焦砸爆的可能性都有。停炉后泄压是否正常?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    5 天前
  • 签到天数: 176 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    砸滴!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2012-10-12 14:13
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
    如果爆管不可能没反应,漏量不大的话可能是管子有沙眼  腐蚀造成,在别的厂亲眼见过冒蒸汽
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2012-10-12 14:13
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
    如果爆管不可能没反应,漏量不大的话可能是管子有沙眼  腐蚀造成,在别的厂亲眼见过冒蒸汽
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2013-3-18 09:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    掉焦砸的吧?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报