请教常规一级除盐和EDI两个方案的优缺点

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    6 天前
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-10-9 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新电厂,准备选择水处理方案,常规的一级除盐+混床和EDI对比,两种方案的优缺点请各位大神提供一下资料,谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-12 14:26
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-10-12 14:34:33 | 显示全部楼层
    选择二级反渗透+EDI最简单  自动化高

    点评

    好,谢谢,EDI没用过,需要学习学习  详情 回复 发表于 2017-10-22 20:05
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    6 天前
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2017-10-22 20:05:02 | 显示全部楼层
    --风-- 发表于 2017-10-12 14:34
    选择二级反渗透+EDI最简单  自动化高

    好,谢谢,EDI没用过,需要学习学习
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-23 08:28
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-11-16 08:27:18 | 显示全部楼层
    二级反渗透和EDI吧,操作比较容易,初期投入大一些,运行中问题比较少。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-11-24 14:42
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-11-16 09:54:33 | 显示全部楼层
    从两个方面考虑:(1)环保方面,EDI除盐不需要进行再生,不会对现场造成污染;(2)EDI自动化运行要优于一级除盐设备。缺点:EDI维护工作量大,投资也高。