设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 461|回复: 5

[求助] 发电机逆功率保护的触发条件及动作结果是什么?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2011-6-26 18:33
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-10-7 13:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发电机逆功率保护的触发条件及动作结果是什么?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-13 20:15
  • 签到天数: 851 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-10-9 17:25:43 | 显示全部楼层
    分为逆功率和程跳逆功率,程跳多了一个主汽门位置接点。两者功率定值不一样,程跳时间短,定值小~~~
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    13 小时前
  • 签到天数: 559 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-10-8 08:26:12 | 显示全部楼层
    还是问一下继保人员比较好,能解释的更清楚一些。
    逆功率分程跳逆功率和逆功率两种,
    程跳逆功率条件是主汽门关闭+负荷值小于整定值,经一定延时后跳闸。我以前的老厂好像是小于0.5MW,0.5s跳闸。各厂根据实际情况有所不同。
    逆功率条件是负荷值小于整定值,主汽门未关,经一定延时后跳闸。记得是100S的延时吧。
    出口是程序跳闸,就是解列灭磁+机炉连跳。
    之前对保护动作过程方面还是有些自信的,但这些年的技术发展太快,实在是有点跟不上。有什么错误的地方欢迎大家一起讨论,互相学习。
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 天前
  • 签到天数: 84 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-10-13 21:28:21 | 显示全部楼层
    程跳逻辑需多取主汽门接点,定值为1S,逆功率定值长一些,为60S。跳闸矩阵为跳高压开关,跳灭磁开关,解复压启失灵,跳厂用AB分支启快切。