[风电技术] 集电线路多次不明原因跳闸

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-29 17:58
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-29 17:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    200星币
    风电场35kV系统为小电阻接地系统,A6集电线路同一个月连续三次跳闸,均为零序过流I段保护动作,动作值每次大小都差不多3I0=9.166A,3U0=145.265(二次值),每次跳闸原因都没查的出来,试送均成功,故障录波见附件;已安排两支运维队伍登塔检查了均未查出故障点。

    A6集电线路故障录波图.pdf

    94.78 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 星币 -5 元

    该用户从未签到

    发表于 2017-10-21 12:44:39 | 显示全部楼层
    从动作值差不多一样的话,可以粗略判断为同一故障点所致,风场看杆塔、铁塔导线是否松动,跳闸时是否是大风天,大风时是否会导致导线摆动严重,希望可以帮到你。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2017-7-27 15:40
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-11-30 13:11:30 | 显示全部楼层
    可以看看电缆零序电流互感器穿电缆处电缆的屏蔽线是怎么接的,如果一般电缆的屏蔽线是不能直和电缆一起穿过零序互感器的.