先启动给水泵的前置泵还是先给水泵?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-9-21 14:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先启动给水泵的前置泵还是先给水泵?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-14 14:05
  • 签到天数: 244 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-10-4 20:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
    一般有逻辑,前置泵没启动,无法启动给水泵,给水泵的启动条件之一,我厂逻辑是前置泵启动20分钟后才能启动给水泵,因为前置泵启动能起到给水泵暖泵的作用,所以启动给水泵不需要暖泵
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-6-29 20:31
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-22 15:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
    当然是前置泵,这是开给水泵的前提条件啊!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-5 16:36
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-22 16:41:09 | 显示全部楼层
    先启前置泵
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-3 11:24
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-10-7 02:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
    你厂是电泵还是汽泵?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    游客  发表于 2017-10-7 19:07:51
    系统图很重要
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-4 13:27
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-10-10 14:46:30 | 显示全部楼层

    当然是前置泵
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-4 22:19
  • 签到天数: 28 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-10-14 21:58:38 | 显示全部楼层
    正常条件下应该先前置泵,除非你屏蔽逻辑