    我们厂改造之后,线路上同期合,合不上,检查了电压差这些,差值只有0.01左右。每次都是发电机解列,无压合才行。有没有哪位前辈知道怎样解决这个梗?  谢谢。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-8-4 22:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-13 11:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
    调速器设置跟踪网频。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-22 15:13
  • 签到天数: 73 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-9-13 15:01:03 | 显示全部楼层
    谢谢,机组是开起的,出口开关这些都是合起的。是输出的110KV开关跳闸之后再合的时候,同期合不了,也可以利用调速器设置网频解决?(不是专业的才上班不久,希望解释详细点儿。谢谢哈)
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-8-4 22:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-13 20:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
    还有发电机端和线路端同期装置对调速器和励磁的调节参数是不一样的,楼主遇到的可能是改造后没调整参数所致。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-22 15:13
  • 签到天数: 73 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-9-13 21:02:02 | 显示全部楼层
    非常感谢。。。学习了。。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-8-4 22:09
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-14 21:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
    百度一下同期装置说明书可以参考一下。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-10-30 19:48:14 | 显示全部楼层
    线路同期时合闸是什么现象?你描述不清。是线路同期有问题吧