设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 280|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

吸收塔ph高

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
游客  发表于 2017-9-6 12:58:58 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入口2000左右,出口不能高100,又不得不供浆,供了ph就在8左右,现在两台循环泵运行,怎么做能有效降ph
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对

该用户从未签到

沙发
发表于 2017-9-6 16:37:38 | 只看该作者
一、机组负荷是多少?
二、浆液循环泵多大的?
三、PH值8左右?你确定是准的?
四、我觉得除了多启动浆液循环泵运行其他没什么办法能降PH值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-16 14:32
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    椅子
    发表于 2017-9-7 13:59:15 | 只看该作者
    哎 我也是新手   你说的太模糊了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    板凳
    发表于 2017-9-11 12:19:58 | 只看该作者
    减少浆液供给,加大浆液循环泵投入,将湿除排水排入吸收塔。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    报纸
    发表于 2017-10-17 22:53:43 | 只看该作者
    请问贵厂的吸收塔有几层喷淋?搅拌机有几个?负荷多大?运行时开了几层喷淋几个搅拌机?氧化风机负荷多大?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 16:45
  • 签到天数: 43 天

    [LV.5]常住居民I

    光屁股
    发表于 2017-10-19 08:02:22 | 只看该作者
    中毒了///////////////

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    站着看
    发表于 2017-10-20 13:51:04 | 只看该作者
    出口不能高100指的是哪个因子?实地测得的pH值是多少?2000的原烟气是带了多少负荷?还有一共有几层喷淋?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    带上望远镜看
    发表于 2017-10-22 17:19:27 | 只看该作者
    湿法脱硫PH8那就太高了,PH在6.5以下,脱硫效率是随着PH增长而增加的,(暂时)但PH高于6.5PH越高,脱硫效率反而是降低的,所以,脱硫效率越低,你就供浆,导致PH过高,这样只有一个办法就是向事故浆液箱倒浆,然后迅速降低脱硫塔密度。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    可以适当加点醋酸调整一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    前天 15:19
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    10楼星民
    发表于 3 天前 | 只看该作者
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    关闭

    星光播报

    2018煤改气暨天然气发电新项目建设投资高峰论坛
    【用户免费参会(限前20位)】100+潜在用户(燃机电厂,煤改气、天然气分布式项目)
    50+EPC 设计院 成套设备商
    时间:2018.1.18——1.19
    地点:北京

    查看 »