[求助] 想问一下110KV的GIS的隔离开关电机能用UPS的操作电源吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-9-5 23:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是风电场的,因为很多风场都是没拉市电的,当线路检修时都是启用柴油发电机供站内用电,当柴油发电机有故障时,站内的交流电就失电了,送电时都操作不了隔离开关,想问一下110KV的隔离开关操作电源能接UPS电源么?有什么相关的规定吗?不是很懂这个,谢谢
  • TA的每日心情
    擦汗
    3 天前
  • 签到天数: 683 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-9-10 07:01:29 | 显示全部楼层
    可以的,但必须考虑UPS容量。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-10 17:19:23 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-4 21:15
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-9-22 16:30:06 | 显示全部楼层
    UPS电源一般只保证重要负荷如集中监控后台,应急通信、照明等,很少说供给刀闸操作的。如果真要接入,那就得考虑UPS容量能不能满足。另外,刀闸不是可以手动操作的吗?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-10-22 15:43:16 | 显示全部楼层
    UPS是不间断的交流电源,只要容量满足要求,是可以接入的;你也可以考虑将刀闸的电动操作机构改造成直流电源驱动的,挂在直流系统上,也可以避免现地手动操作