    重新开始介绍冷却塔优化技术,其实是站在新的起点上,开始新的进程


    经过十多年孜孜不倦的探索,综合运用国内外专家们的研究成果,目前已经有几款实现这些美好愿望的途径和专利技术。
    它们是:
    1. 首创的技术——塔内导流优化技术。包含中心区优化及塔内填料层以上空气导流优化技术。保证增加进风量 5%以上。
    2. 国内首创的技术——塔顶导流优化技术。降低塔顶自然风的不利影响,增加冷却塔进风量 5%以上。
    3. 已经广泛应用,最近又有新进展的技术——冷却塔进风口优化技术。该技术从国外引进,经过国内几千次的风洞实验和实体塔试验,2013年已经获得最佳参数及其计算方法。该技术增加进风量 5%以上,提高效率 5-10%,降低噪音强度3%以上。
    4. 能降低噪音,对冷却效率没有显著影响的技术。已有方案,正在试验验证。
    以上1-3项技术,都具有同时增强热交换的均匀性的功能。
    以上1-4项技术,适用于自然通风逆流冷却塔(水塔和空冷塔),横流塔,也适用于机械通风冷却塔。
    应用的费用,根据容量,塔型及应用项目有所不同,一般:
    已运行的冷却塔应用这些技术后,降低消耗,节能费用回收,将在一两年内收回投资。
    新的冷却塔,估计增加 1-8%的费用,效率提高 5-15%,还是物有所值的。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 16:23
  • 签到天数: 449 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2017-9-2 15:57:51 | 显示全部楼层

    发电站冷端的优化需要给于更高的关注。
    冷却塔的效率也需要时刻给予评价。
    已经有全面提高冷却塔效率的技术,科学的测试评价方法。
    应该利用。
    最新、性价比最高的 “塔内外导流技术”,提高冷却效率 10以上,多降低出塔水温 1.5度。实在是非常出人预料的的。它的关键技术在于,在同等条件下,均匀性的提高了汽水比。
    可以一起探讨和实验、验证。进一步完善和提高这项最新的技术。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 16:23
  • 签到天数: 449 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    到目前,还是最新的技术,最好的效果。就是:冷却塔进风口优化、塔内优化、塔顶优化三组优化技术。可以组合采用,也可以单独采用。塔内优化的性价比最高。一两年内收回投资。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-21 14:44
  • 签到天数: 440 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-6-17 09:45:31 | 显示全部楼层
    路过学习,感谢分享。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-26 20:43
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-4-9 19:55:27 | 显示全部楼层
    路过学习一下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-28 09:11
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-4-9 10:17:40 | 显示全部楼层
    学习一下。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-4-22 18:40
  • 签到天数: 224 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-4-7 20:33:14 | 显示全部楼层
    路过学习了      
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 16:23
  • 签到天数: 449 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2017-3-12 11:30:10 | 显示全部楼层
    假设冷却水流量不变,凝汽器循环水入口水温降低,将引起汽机排气压力降低,对应的排气温度也会降低。理论分析和实际工况确定,进出凝汽器的循环水温差,基本不变,因而,冷却水带走的热量也基本稳定。提高冷却塔的效率,只会增加汽轮机的有效焓降,提高机组效率。不会因为凝汽器入口水温的降低,使冷却塔带走更多的有效热量。
    谢谢关注。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-4-7 13:34:36 | 显示全部楼层
    路过,学习
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 16:23
  • 签到天数: 449 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2016-3-29 09:24:39 | 显示全部楼层
    空冷塔一般3-5米/s。(自然通风塔,不是机力通风塔。你们是这种塔形吗?)
    昨天粗心,以为是一般的自然通风冷却水塔。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-5-28 23:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-3-28 11:42:56 | 显示全部楼层
    麻烦问下,空冷塔内的出口流速估计有多大?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 16:23
  • 签到天数: 449 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2016-3-28 16:47:08 | 显示全部楼层
    这与水塔出口直径有关。一般设计 2.5-3.5 m/s

    点评

    空冷塔一般3-5米/s。(自然通风塔,不是机力通风塔。你们是这种塔形吗?) 昨天粗心,以为是一般的自然通风冷却水塔。  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:46